[新聞] 台鐵車庫發生"閃爆事件" 檢查員未照SOP
原始標題 台鐵車庫發生「閃爆事件」 檢查員未照SOP釀禍將懲處
新聞網址 https://www.ettoday.net/news/20250620/2982034.htm
發表日期 2025/06/20 14:15
全文完整內容
記者李姿慧/台北報導
台鐵新任董座鄭光遠上任不到一周,台鐵頻傳意外,除了自強號和貨物列車拋錨卡途中,
昨(19日)七堵機務段車庫內也發生「閃爆事件」,一名台鐵檢查員進行庫內車輛保養檢修
時,未依照SOP將「接地桿」取下即送電,造成閃爆並出現火花,所幸無人受傷,據了解
,台鐵將檢討並祭出懲處。
昨日上午11點許,台鐵七堵機務段保養車庫內發生「閃爆意外」。據了解,一名檢修員未
依照標準作業程序,僅將南端接地桿取下,忘記把北端接地桿也取下,隨即辦理送電,造
成電車線高壓電流有接地現象,所幸沒有人員傷亡。
據了解,由於台鐵電車線電壓為兩萬五千伏特,接地過程因未依規定取下接地桿,導致發
生閃爆,當時也出現爆炸聲並產生瞬間火花,但未造成火警。
對此,台鐵公司說明,昨日上午約11時,七堵機務段車庫內W20股處,因車輛維修作業完
成後,人員未依「電車線斷送電標準作業程序」規定辦理通電前檢查程序,僅取下南端接
地桿,卻遺忘北端仍有接地桿未取下,即辦理送電導致發生高壓電接地事件。
台鐵公司強調,針對該起事件,七堵機務段已於事發當下立即召開檢討會議,全面檢視作
業流程與肇因,並針對相關人員進行責任釐清與懲處,督導主管因未善盡督導責任,亦將
併同究責。台鐵公司亦已責成所屬單位加強內部教育訓練,並確實落實相關改善措施,以
防止類似事件再次發生。
此外,昨夜256次太魯閣號行駛到一半突然無電,整列車陷入黑暗,台鐵公司說明,昨日
第256次太魯閣號行駛至景美=北埔間,因列車突發性送電跳脫造成客室內無電,經司機員
立即應急處理後恢復正常,造成旅客不便台鐵公司深歉致忱。
#PTTRailway
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.194.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Railway/M.1750414978.A.110.html
推
06/20 19:10,
3天前
, 1F
06/20 19:10, 1F
→
06/20 19:10,
3天前
, 2F
06/20 19:10, 2F
推
06/20 19:12,
3天前
, 3F
06/20 19:12, 3F
→
06/20 19:13,
3天前
, 4F
06/20 19:13, 4F
推
06/20 19:27,
3天前
, 5F
06/20 19:27, 5F
推
06/20 19:35,
3天前
, 6F
06/20 19:35, 6F
推
06/20 21:29,
3天前
, 7F
06/20 21:29, 7F
推
06/20 21:46,
3天前
, 8F
06/20 21:46, 8F
推
06/21 00:24,
3天前
, 9F
06/21 00:24, 9F
推
06/21 02:47,
3天前
, 10F
06/21 02:47, 10F
推
06/21 12:30,
3天前
, 11F
06/21 12:30, 11F
推
06/21 12:33,
3天前
, 12F
06/21 12:33, 12F
→
06/21 15:29,
3天前
, 13F
06/21 15:29, 13F
推
06/22 20:03,
1天前
, 14F
06/22 20:03, 14F